变电站选址工作原则
(1)符合电网规划:变电站选址应根据电力系统规划设计的网络结构、负荷分布、城乡规划、征地拆迁等要求进行全面综合考虑。(2)站址选择不得占用基本农田,应选择在建设用地、荒地或一般农田区域,节约土地,提高土地利用率。(3)站址应避让重点自然保护区和人文遗址,不宜压覆矿产及文物资源。否则应征得有关部门的书面同意,并做相应的专题评估。(4)符合国土空间规划,合理避让生态保护红线、历史文化保护红线和灾害风险区。变电站选址工作流程工程选站一般在工程可行性研究阶段进行,大致可分为内业(指前期准备工作,即室内作业)、外业(即室外作业,根据内业选定的备选站址,进行现场踏勘,核实各站址的现状、地面附着物、周边设施分布情况等,同时与属地单位沟通,听取业主单位对各站址的推荐意见,并作为参考)、选站后续工作(指选站后的收资、选站报告编制及与主管部门的沟通汇报等)三个阶段。内业工程选站时前期准备工作是否充实,数据资料是否准确、全面,将对选站的工作效率和准确性起决定性作用,因此必须重视前期准备工作,即必须重视内业。本阶段土建专业所做工作主要有:(2)根据线路专业拼接的地形图或利用奥维地图,在系统专业圈定的站址合理区域内,在设总协调下,与线路等专业共同选定预选站址,220kV和500kV工程一般预选4~6个站址。(4)向工程属地单位搜集站址区域的土地性质图,落实拟选站址的土地性质,预选站址首选建设用地,其次为一般农田,谨慎选择基本农田(基本农田为国家严格控制的指标,部分地区基本农田可根据自然资源部门的统一调整或置换,变更土地性质,但一般周期较长且不受控,因此,对于选择在基本农田的站址应与属地单位及时对接,落实站址的可行性)。外业(一)工作流程(2)观察拟选站址处及周围的地貌概况,提出拟选站址的土方方案,预估土方量,判断其是否合理;观察拟选站址周围的地貌概况,判断进站道路的长度、坡度是否满足要求。站区出、入口的路口标高宜高于站外引接道路路面标高(对于站址区接引道路有近、远期规划的,还应调研获取接引道路规划路面标高,并做好设计衔接),否则,应有防止雨水流入站内的措施。(3)观察站址周围是否有合适的排水点及排水方向,提出排水方案。(二)工作要点及注意事项在做好前期准备工作(内业)的基础上,到现场选站时,各专业还应根据具体情况灵活判断,及时对站址选择进行调整,选取最佳方案。若站址涉及基本农田、矿产区、经济开发区等限制因素,应及时与政府进行沟通,选址特殊情况下是可以占用基本农田的,但要做好土地利用性质的调整工作,或者在允许的范围内适当让步并保证合理性。各专业认真做好现场记录,根据需要做好自己的本职工作,为设总提供快速、有效、真实的设计信息。选站后续工作在确定推荐站址和备选站址后,各专业应对资料进行进一步确认和收集,确保资料的完整和正确;记录内容要完整,留下联系人、联系方式等,以便以后联系及办理有关的协议。对站址需要迁移的建筑设施,要了解单位、规模、费用等。确定站址后,在收资沟通时,要注意以下几点:在推荐站址和备用站址四周观察建筑物淹没情况以获取更为直接的内涝水位数据,与当地年龄较大群众接触,了解当地常见灾害情况等。1)根据设总的站址定位编写站址描述。2)编写工选阶段的《工程地质及水文地质勘测任务书》《水文气象专业勘测任务书》《工程测量任务书》。(2)提供选定站址用地范围图。进行综合比选后选定站址,在测定地形和绘制好地面附着物的前提下,将用地范围标出,图上表示用地面积及四至坐标,作为向国土和规划管理部门征询意见的资料。(3)提供站址周边环境分析报告。为严格落实变电站选址合规性、安全性、生态性建设要求,精准研判站址落地可行性,规避周边环境制约风险,保障工程建设、电网运行与周边人居、生态、生产环境和谐适配,依据国家输变电工程建设规范、生态环境保护、城乡规划等相关标准,结合项目站址现场实际踏勘及资料核查情况,编制周边环境分析报告。报告聚焦站址评价范围内各类环境要素、敏感保护目标、环境影响风险及适配性情况开展全面分析,为项目选址论证、可研报审、环评及用地报批提供核心依据。为确保报告的准确性,从以下六点进行质量把控:2、现场踏勘精准量化(核心准确性保障)
全域实地全覆盖排查:严格按照500m评价范围徒步踏勘,逐点位摸排居民区、学校、医院、水源地、生态敏感区、管线、危险源等,无盲区、无遗漏。
精准坐标测距:采用GPS/RTK定点测绘,精准测量站址红线至各敏感点、管控边界的实测直线距离,所有数据精确到米,杜绝估算、模糊描述。
现场留痕归档:全程拍摄现状全景、关键敏感点、地形地貌影像,留存踏勘记录、点位台账,实现所有结论现场可追溯。
电磁与噪声合规推演:严格依据GB8702、GB3096标准,结合设备布局、地形遮挡、降噪措施量化测算,所有影响结论均有计算书支撑,不笼统定性。4、敏感目标零差错核查(规避报审风险)
多渠道双重核验:结合现场踏勘+政府公示名录双重核对,重点核查生态保护红线、基本农田、水源地、文保单位、自然保护地等严控要素,杜绝目视漏判。
动态范围覆盖:不仅核查500m核心范围,同步延伸核查进出线通道、径流下游、噪声扩散、电磁影响延伸区域,避免局部环境影响遗漏。6、成果图文闭环统一
所有文字结论、数据、图纸、现场照片完全对应,敏感点位置、距离、影响分析、防护措施逻辑闭环,数据无矛盾、图文无偏差,确保报告可复核、可审查、可落地。(4)提供多方案比选论证材料
以规划符合性、负荷适配性、场地建设条件、地质水文安全、生态环境条件、交通与进出线条件、工程投资、运维可靠性八大核心维度开展量化对比,全面研判各方案优劣。变电站选址技术标准(2)GB 50059-2011《35kV~110kV变电站设计规范》(国标强制)
规范110kV及以下变电站选址、总平面布置、防洪、接地、环境适配等基础技术要求,为低压等级变电站选址兜底国标。(3)GB 50260-2013《电力设施抗震设计规范》
明确变电站选址抗震要求,禁止选址地震危险地段、活动断裂带,规定不同烈度区域站址建设约束条件。3、技术测算合规精准(杜绝数据失真)
仪器合规校准:电磁、噪声、水质等监测设备均在检定有效期内,严格按照行业规范布设监测点位、控制采样环境,执行平行样、空白样质控,超标异常数据必须复测剔除。
水文防洪精准核算:按对应电压等级标准,采用官方水文数据核算洪水频率、最高洪水位、内涝风险,山区站点额外校核山洪、边坡汇流风险,杜绝经验取值。变电站选址成果要求(1)提供拟选站址的地理坐标图,根据国土空间规划及电网规划,将各拟选站址地理位置直观表示出来,为后续的比选提供依据。(2)提供选定站址用地范围图,标明用地面积及四至坐标。(3)提供站址周边环境分析报告。(4)提供多方案比选论证材料。